发表于 2005-1-13 13:47:06 | 显示全部楼层
根据经验,这么严重的腐蚀问题,可能是由如下原因造成的:
      1、设备安装时工作没到位,材质、焊接等。
      2、安装完工后水洗不彻底,管道中有大量泥砂和其它脏物。
      3、预膜效果不佳。
      4、运行后管理成问题,杀菌灭藻、阻垢缓蚀一个都不能少。
      5、很可能你这个系统当初是个总包工程,安装完毕后,本来就问题多多。
   
发表于 2005-1-13 17:04:25 | 显示全部楼层
铁含量高时,缓蚀剂的效果将会变的很差
发表于 2005-1-14 14:55:02 | 显示全部楼层
西北的温度那么低,不知为何水温却如此高?
   
    问题似乎不应该如此复杂啊,腐蚀程度可以测出来,微生物类型和量也可以测出来,药剂的好坏和添加浓度、残留浓度都可以测啊。既然腐蚀厉害,又快,化学介质腐蚀和电化学腐蚀的可能性比较大。
   
    赶快分析啊
发表于 2005-1-14 16:44:22 | 显示全部楼层
投加缓蚀阻垢剂和杀菌剂式循环水运行的基础,可不能大意
发表于 2005-1-17 11:51:11 | 显示全部楼层
微生物造成的粘泥腐蚀,在运行时应作杀菌处理,同时应定期监测微生物繁殖情况。
发表于 2005-1-18 20:34:59 | 显示全部楼层
贵厂是化肥厂吗.我以前接触过类似现象,可能有泄露原料,增加细菌的繁殖,把原水的细菌含量和循环水的作一下对比.
发表于 2005-1-21 18:41:35 | 显示全部楼层
在循环冷却水处理中,需综合考虑结垢、腐蚀、微生物三个方面,不可勿视任何一个。
    www.linaike.com
发表于 2005-1-23 02:25:34 | 显示全部楼层
可以用airpoxytech技术,先清除管内水垢、水锈,然后在管道内壁涂上一层环氧树脂。国外资料15年没有问题。www.airpoxytech.com
        
   
    电影演示、图片、资料请见网站:www.airpoxytech.com
   
 楼主| 发表于 2005-1-28 09:51:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点。实际上,在出现问题后我们对其中所需的缓蚀阻垢剂进行了药剂评价,证明在加药量为80mg/L的情况下达到循环冷却水系统的要求。故此排除药剂不合格的可能性。我认为james3588提出的浓缩倍数过高有一定的道理,并且现场的确也存在有这样的问题。
发表于 2005-1-28 17:40:20 | 显示全部楼层
现在还没有加杀菌剂吗?
发表于 2005-1-31 15:53:54 | 显示全部楼层
环保卫士、永勇,你们好!
    看了大家关于这个问题的讨论和楼主的回复,我想,出现这样的腐蚀问题应该是高浓缩倍数情况下循环水中浊度和总铁过高引起的。如果我没猜错的话,该系统没有旁滤或者旁滤效果不行。任何水处理药剂,不可能在高浊度和高铁的条件下取得良好的效果。因此,要解决问题,并不一定要以降低浓缩倍数而浪费水资源为代价,可以从硬件发面去改善。
 楼主| 发表于 2005-1-31 18:05:46 | 显示全部楼层
谢谢喜之郎先生的指点,由于我主要负责药剂筛选部分,对于工艺流程设计尚不清楚。但有关旁滤设计我们会咨询有关设计人员。另外,能简要介绍一下什么是旁滤吗?是否外排水装置?谢谢!
发表于 2005-1-31 21:34:01 | 显示全部楼层
拜托您能不能稍稍研究一下你厂的工艺,再来交流探讨。
                                                        谢谢!
发表于 2005-2-1 09:49:39 | 显示全部楼层
旁滤就是对部分循环水回水进行过滤的意思,旁滤可以除去循环水中浊度和悬浮物,以及生物粘泥和氢氧化铁,一般旁滤水量为循环水量的5-10%。
    你想想,你厂位于西北地区,空气中粉尘多,有时再来个沙尘暴怎么的,容易被循环水吸入,而且补充水也可能带入悬浮物,再经过浓缩,你的循环水浊度不升高才怪。在高浊度下药剂起不到很好的缓蚀效果,引起腐蚀失控而水中总铁升高,循环水pH大于8,铁以三价铁存在,所以你们的循环水就成了泥黄色。
    赶快去上个无阀滤池吧!
 楼主| 发表于 2005-2-3 16:28:26 | 显示全部楼层
谢谢各位的指正!我咨询过相关的工艺设计人员,的确如喜之郎先生所讲系统未上旁滤,但是循环水中的PH值却是6.4,这就令人费解了:如果是由溶解氧产生的管壁腐蚀,其循环水PH值为何不大于7却小于7呢?