循环冷却水系统严重问题

[复制链接]
发表于 2005-2-3 17:04:34 | 显示全部楼层
听说硫酸厂有这种现象,主要是工艺泄露造成的.
 楼主| 发表于 2005-2-4 18:07:36 | 显示全部楼层
这是位于气田里的一套循环冷却水系统,附近没有什么污染源,所以排除泄露污染的可能。
发表于 2005-2-23 11:17:46 | 显示全部楼层
太低的PH,系统加酸太多了吧,没有PH控制指标吗?怎摸也得保持7.5以上啊。
    建议首先清洗系统,重新换水预膜。
    可能的情况下增加旁滤。
   
   
发表于 2005-2-24 14:33:42 | 显示全部楼层
可能有两个方面的原因:
    1、前处理和预膜做的不到位,导致后来的腐蚀发生。
    2、微生物的大量滋生,特别是消化细菌恩等微生物,它们得存在可以使局部地方的PH值降到非常低,可以很快将碳钢腐蚀。
发表于 2005-2-25 10:00:40 | 显示全部楼层
按你的情况分析:由于高浓缩倍率,导致循环水ph过高,含盐量过高,结垢后产生垢下腐蚀(点蚀),腐蚀产物Fe2O3 进一步加剧了系统腐蚀,添加的阻垢剂已经不能起到防垢作用。
    解决办法:大量换水,后添加阻垢剂,并定量加硫酸,调整ph<7,按浓缩倍率定期换水。
发表于 2005-2-25 11:17:01 | 显示全部楼层
现在循环冷却水处理系统的水处理剂都是采用复合药剂
    同时对水中的结垢\腐蚀 还有微生物拈泥处理
    不加杀生剂是肯定不行的
发表于 2005-2-25 16:15:58 | 显示全部楼层
我公司作为罗门哈斯公司指定水处理药剂的代理商提供罗门哈斯的各种水处理药剂及技术支持
    杀菌剂产品
    杀菌剂KATHONTMWT、KATHONTMWTE、KATHONTMCF1400和KATHONTMCF150
      它们专为各种水处理应用而设计,是一种全方位的杀菌剂,用于抑制细菌、真菌及藻类的生长。
   
    杀藻剂KLARIXTM4000
       是一种全新的微乳液技术专利产品,对于藻类有明显的抑制作用。它可以与其它氧化型及非氧化型杀生剂共用,以达到完全抑制水处理系统中微生物生长的目的。
   
    杀藻剂ERIDENTMPF
        广谱杀藻剂,用于造纸行业。
发表于 2005-2-25 17:12:17 | 显示全部楼层
主要是铁腐蚀造成的,抓紧分析原因,并采取措施把
发表于 2005-3-6 21:36:43 | 显示全部楼层
缓蚀阻垢剂加入量是不是不合适或药剂本身不合适应先作试验确定
发表于 2000-3-30 04:31:23 | 显示全部楼层
看了网站www.airpoxytech.com 我觉得上海浦清管道工程公司的专利技术很好,可以使铸铁管、镀锌铁管返老还童,既彻底解决管道“二次污染”问题,又省下大笔费用。
发表于 2005-3-15 21:48:08 | 显示全部楼层
1. 管道等设备安装后没有彻底清洗;
    2. 如果是工艺冷却水系统,可能是有酸性物质泄漏到水系统中;
    3. 化工厂、生产电路板厂会排放酸性气体,SO2,SO3等,这些酸性气体溶入水中,生成什么不用我说了;
    4. 如果靠近发电机,发电机的烟囱不够高,从烟囱里排出的气体也非常容易溶入冷却水系统。
   
    我们公司的几个客户就属于3、4两种,水PH值低于6,不好意思,现在只有我们能解决他们的问题。嘿嘿~~~~~
   
    回去检查一下冷却水周围的环境先。
   
    简单的解决方法是:因为现在水PH值为6.4,可以向水中加点NaOH,每次不要加太多,系统循环二十分钟测一次PH值,将PH值控制在8.0。(PH值在7.0~8.0都可以接收)
发表于 2005-3-15 22:00:25 | 显示全部楼层

太佩服你了

I 服了 YOU!!这种方法都想得出来,水不要花钱吗?大量换水,总得注意环保,想想后人吧。人家系统水本身就是酸性的(PH=6.4),所以才会腐蚀穿孔,你丫还要加硫酸,而且人家现在根本就不是控制结垢的问题,而是要缓蚀。
   
    顺便说一下,加酸控制结垢是70年代以前的水处理方法,但人家还要加铬酸盐(重金属,不环保)。70年代以后使用碱性磷方案,将水PH值调节到7.0以上,主要控制结垢问题,因为结垢比腐蚀好控制。
发表于 2005-8-12 02:03:44 | 显示全部楼层
上海浦清管道工程服务公司是国际无开挖工程协会会员,2003年应邀到美国参加国际无开挖工程协会年会,发表演讲与论文。
         专利技术主要用于清除13mm---800mm管道内水垢,水锈并涂上一层内膜,使管道永不生垢,生锈。
        美国专利:US 6,726,778 B2
         加拿大专利:2,408,579 与2311049
         中国专利:中国专利号ZL 02110830.7
    www.airpoxytech.com
发表于 2005-8-15 13:09:54 | 显示全部楼层
如果贵公司愿意加旁滤的话,可以和我公司联系,我公司做以色列AMIAD全自动过滤器,用于循环水的旁滤.广州台鑫环保公司,
    可以EMAIL给我咨询,EMAIL:qingting82@yahoo.com.cn
    电话02038481316   肖先生
发表于 2005-8-17 08:58:40 | 显示全部楼层
我们公司有杀菌剂,有空可以联系一下,先声明我们是专业生产厂家,不放心我们会免费邮寄样品做测试,样品是100g.我的电话:13709866400