楼主: professional

循环冷却水系统严重问题

[复制链接]
发表于 2005-8-17 08:58:45 | 显示全部楼层
我们公司有杀菌剂,有空可以联系一下,先声明我们是专业生产厂家,不放心我们会免费邮寄样品做测试,样品是100g.我的电话:13709866400
发表于 2005-8-17 09:18:10 | 显示全部楼层
大连百傲化学是中美合资企业,专业生产异噻唑啉杀菌剂,主要是浓度为14%和1.5%的产品,如各位有特殊需求,如需要1.5%~14%左右的其他浓度产品,特殊复配比例、配方,均可以打电话咨询,长期有效.
         
         保证质量,价格优惠!
         
         电话:0411-82786111-813找王小姐
发表于 2005-8-17 10:42:54 | 显示全部楼层
问题在于日常的管理以及加药的不正常,另外硬件上的旁滤也是问题不过好像过滤比例3-5%就可以了,对于大系统比如10000,要达到10%的要求投资上是很难接受的。另,你似乎对循环水处理不是特别了解,多研究研究再提问会比较能让人乐意回答。
发表于 2005-8-18 16:06:56 | 显示全部楼层
有杀菌灭藻剂的需求信息,请到这里来:0411-82786111-813,王
发表于 2005-8-19 00:10:51 | 显示全部楼层
各位环保同仁,你们好,我新建了一个专业qq群,群号,14658221,该群旨在为大家构建一个一流的即时交流平台,为了提高群的专业层次,我将在专业设计的各个方面邀请一些资深的前辈加入,争取做到一流的专业水准,比如在反渗透方面我们有幸邀请到美国纳尔科水处理公司的高级工程师李学明先生做我们的群管理员,他不仅有丰富的理论知识和现场工作经验,而且有很高的道德修养,将会耐心的解答你我在实际工作中所遇到的问题!因为我们群是新建的,人还不是很多,我想通过我和大家的共同努力,一定会把它打造成一个具备一流专业水准的交流平台,日后将不断邀请在污水处理,循环冷却水处理,腐蚀与防护,污染水体生物原位修复,微生物培养等方面具有硕士以上学历的专业人士加入!我真诚的邀请您的加入!您的加入是我不断努力的动力!水处理乐园(14658221)恭候您的到来!
发表于 2005-8-20 14:20:48 | 显示全部楼层
你的问题可能是硫化物腐蚀或硫酸盐菌腐蚀,如此低的pH,可能是H2S,腐蚀特征也象.
发表于 2005-9-26 10:42:34 | 显示全部楼层
北京来电:在“中国发明协会“举办的“第十五届全国发明展览会”上,“上海浦清管道工程服务有限公司”的中国专利---“高压气体管道除垢及护壁方法”,填补世界空白,介决管道“二次污染”的难题。在数千个专利评比中,荣获金奖。
        (金奖文书日后上传)
    上海浦清管道工程服务有限公司网址---www.airpoxytech.com
发表于 2005-9-28 23:08:50 | 显示全部楼层
那么简单的一个问题,真有必要说那么多废话吗???
    一、马上换掉你们的水处理剂供应商,实在是太低级了。
    二、重新找一家有实力的供应商。不过不要找我,因为实在太远了。
发表于 2005-9-29 09:18:42 | 显示全部楼层
准确地说是悬浮物加铁腐蚀,喜之郎说的差不多,换水、清洗、造膜、加足缓蚀剂、杀菌剂即可
发表于 2005-9-29 22:52:55 | 显示全部楼层
请问这样就可以解决问题了吗????真可爱...真忍不住想亲你一口...
发表于 2005-9-30 00:49:20 | 显示全部楼层
根据该情况原因基本有二:一是ph值过低,通常在中性水中对循环水的管道腐蚀已经十分严重,以目前流行的磷系配方中的缓蚀剂控制在这么低的ph值会造成很严重的腐蚀;二是新系统的开车前处理的不够十分的理想,清洗预膜过程作的不够彻底;三是浓缩倍数的影响,浓缩倍数过高和过低都会造成系统的腐蚀倾向.四是新水管中通常水锈较多,铁过高会影响药剂的缓蚀作用,造成恶性循环.因此解决的办法首先是找出ph过低的原因,正常的水经过浓缩都会呈碱性,第二是最好将循环水大量置换,排出水质较差的水,补水管使用一段时间后表面浮锈自然会冲刷干净的.最后根据实际情况调整药剂的用量
发表于 2005-9-30 08:52:38 | 显示全部楼层
我遇到一个系统,补充水的硬度达到30,循环后,其硬度达到70,不知该系统应该怎样处理合理
发表于 2005-9-30 09:46:36 | 显示全部楼层
讲这句话的仁兄要好好检讨了。
    其实楼主不要着急,水处理就像看病一样,也要望闻问切的,只盯住某一个问题或现象去找原因是不恰当的,大家都很热心的帮忙,但医生把脉是一定要亲自进行的,古装片中御医用金线隔帘为娘娘号脉是不可能有效的,建议你会同设备科、运行科、工艺科、水处理科等各部门商讨,并邀请有口碑的专业水处理厂商参加,辅助以各项检测方法,尽早解决问题
发表于 2005-10-11 16:03:42 | 显示全部楼层
现在的缓蚀阻垢剂的药效应该没有问题,因为技术较成熟。  
    如今的配方大多是有机膦配方, 投入到循环水中,会成为菌藻类的养分, 再者循环水的温度应该在30左右,更容易生长了。 所以我觉得最大的可能是铁细菌引起的。 建议投加杀生剂吧。
发表于 2005-10-12 11:44:20 | 显示全部楼层
现在的缓蚀阻垢剂大多是磷系配方,而水解在水中的磷又会为细菌的滋生提供充分的环境,我公司提供专利无磷配方缓蚀剂,可以缓解这类情况。
    采用抗卤素缓蚀剂,然后再投加杀菌效果良好并且价格便宜的氧化性杀菌剂,这种方法既能防止微生物引起的点蚀,又不会因为氧化性杀菌剂破坏保护膜。
    我公司全面提供以上产品和运行方案。有意咨询请致电:0532-86662785.